楼主  发表于: 2017-08-08 22:40
问题描述:315-2DP  用ET200M通讯,共有9个扩展机架和4台变频器。扩展机架上只有输入输出模块,机架较多用了2个485中继器。有4台车工作时要移动机架上用的软芯DP电缆,软电缆和动力走在一起。前段时间有台车的IM153BF灯闪烁,以为通讯电缆坏了,主要这台车没电缆了用的紫色硬芯电缆,就把电缆换了,故障消失。用了两天故障又出现了,更换153后还不行就把DP接头换了,故障消失。又用了一天,又出现同样的故障。断电又送电故障消失。消失后另一台车变频器报欠压故障,复位后又换一台车报欠压,测电压正常。复位后继续运行,其中一台车有个信号老是无故消失又恢复。还有一台车有个输入信号,开关闭合后10秒左右PLC才有信号,过会儿又正常了。在线监控时发现有的输入点信号快速闪烁,有时又正常。有时PLC还接收到急停信号导致空开跳闸。这些问题都是最近一周发生的。有没有老师处理过类似问题?问题出在哪里?以前是正常的。
zhengwei9090
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 102 点
下载积分: 684 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2017-11-19
最后登录: 2024-12-26
查看zhengwei9090的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-19 18:00
你这明显有干扰  。。。。一方面是dp这块还有就是plc 输入信号 快闪!!!  如果你是用博途编写 可以 选择 plc端子信号的响应时间 过滤 干扰引起的信号源。 老平台没用过 不知道在哪设置  还有一点你是 绑在车上的需要移动  多注意观察现场 运行状况   最好花个 2小时看着  。。。