问题描述:315-2DP 用ET200M通讯,共有9个扩展机架和4台变频器。扩展机架上只有输入输出模块,机架较多用了2个485中继器。有4台车工作时要移动机架上用的软芯DP电缆,软电缆和动力走在一起。前段时间有台车的IM153BF灯闪烁,以为通讯电缆坏了,主要这台车没电缆了用的紫色硬芯电缆,就把电缆换了,故障消失。用了两天故障又出现了,更换153后还不行就把DP接头换了,故障消失。又用了一天,又出现同样的故障。断电又送电故障消失。消失后另一台车变频器报欠压故障,复位后又换一台车报欠压,测电压正常。复位后继续运行,其中一台车有个信号老是无故消失又恢复。还有一台车有个输入信号,开关闭合后10秒左右PLC才有信号,过会儿又正常了。在线监控时发现有的输入点信号快速闪烁,有时又正常。有时PLC还接收到急停信号导致空开跳闸。这些问题都是最近一周发生的。有没有老师处理过类似问题?问题出在哪里?以前是正常的。