我驱动器细分设置 SW5~SW8设为1000,SW1~SW3:我设过好几个规格的电流,
空载状态下:当我按正转运行 DPLSV K50000 Y0 Y1(脉冲Y0,方向Y1),步进电机有声音,但是不走,当我松开正转按钮的时候电机回抖一下,反转也是一样的效果,
我看了电机侧电流是5.6A, 大概有哪些可能的问题??
分享
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1273 个
工控威望:
1449 点
下载积分:
5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2024-11-28
查看wangnaizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-08-09 08:09
全看
|
小
中
大
你的速度算出来是3000rpm 这个是正常伺服的额定转速 步进达不到这个速度的 一般步进也就是400左右的rpm 也就是你的脉冲频率差不多就是在7000左右 可能还要配合加减速时间 步进和伺服不一样 步进做不到伺服那样的速度突变
本帖最近评分记录: