楼主  发表于: 2017-08-07 15:52
以前一直用FX3U与威伦MT6071IP。

现在用FX5U与MT6071IP,但是FX5U在采购中,我在网络图片上看,FX5U好像没有422的通讯口,有网络接口。

请问一下,FX5U怎么和MT6071IP连接??

因为没有用过网络接口连接触摸屏,很多东西不清楚,触摸屏要不要换有网络接口的?

如果FX5U和触摸屏之间用网线来连接,困不困难?复不复杂???
我是菜鸟。
hs4292
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 127 点
下载积分: 755 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2017-02-27
最后登录: 2020-11-23
查看hs4292的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-11 20:19
5Uplc自带一个串口,SDB RDB同时接触摸屏1针脚,SDA RDA同时接2针脚,SG接5针脚,触摸屏里选5U驱动,485两线制,两端通讯参数都配置成9600 E 7 1就可以了