楼主  发表于: 2017-08-07 11:31
    请教大家~如题。用GX Developer8.86读取了一台设备上的PLC程序,刚读取的时候提示“该程序使用了标签,不能修改”,大意如此。读取后保存程序,发现程序不能进入写入模式,连PLC类型也无法修改。这是啥问题?我用的工具不对?
worldtree
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 168 点
下载积分: 9015 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2016-12-01
最后登录: 2017-11-10
查看worldtree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-07 15:51
没用,写入模式是灰色显示。f2按了没反应
worldtree
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 168 点
下载积分: 9015 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2016-12-01
最后登录: 2017-11-10
查看worldtree的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-07 16:38
可能是需要用 gxwork2来读取Q系的CPU,我试试看
worldtree
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 168 点
下载积分: 9015 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2016-12-01
最后登录: 2017-11-10
查看worldtree的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-08 10:18
完结一下。估计原因是里面含有全局标签,GX Developer不能识别,用gxworks2来读取就没有任何问题,编辑模式也能正常进入。PLC是Q03UD。谢谢大家的热心回答!