yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 569 点
下载积分: 35425 分
在线时间: 1936(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2024-11-23
查看yangliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-07 10:52
FX5U高速计数器的使用遇到了一点麻烦,请教各位高手,希望能解决问题!
现用一个360R/P的增量式编码器A、B、Z相分别接在X0、X1、X10上,高速计数器
的设置如图1,程序如图2,现在测试时读取SD4500数值为0,不知哪里出错了,请教
各位高手支支招!谢谢!
一笑而过
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-23
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-02 11:06
FX5模式需要打开转换通道。FX3U是默认打开的。
不懈努力,一切皆有可能 ...