谢小彬
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 226 点
下载积分: 997 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2017-02-07
最后登录: 2022-04-07
查看谢小彬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-06 22:32
请教各位老师,DIV除法指令,除出结果有小数点怎么办,因为是要发出脉冲,只能发出整数,后面带小数发不出怎么?fx1s的plc
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9681 个
工控威望: 8579 点
下载积分: 16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-06 22:36
小数发脉冲肯定是发不出的。不管哪种PLC都发不出。

FX1S不支持小数点,所以只能 DIV K7 K3 D0  最后D0显示的是2

但有时余数会放在另一个D里。详细看手册上对DIV指令的解释。

如果是支持浮点数运算的PLC,用EDIV算出来结果就是2.33
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水