楼主  发表于: 2017-08-05 21:15
手头有个朋友提供的SMART ST20  CPU ,正好想试下组态王与以太网通讯,没想到竟然不顺利,于是尝试下找方法。

最终也通讯上了。为了大家少走弯路。特意写了一个教程,不过7.5SP1 没有通讯上,有哪位朋友测试通讯可以,请与我联系。另外有需要7.5SP1, 6.60SP1授权可以咨询我。无限制点运行加开发。

有以下网友测试7.5SP1 成功,有机会我测试下
将kvS7200配置文件改成下方这样

[192.168.1.62:0]
/SMART
LocalTSAP=0101
RemoteTSAP=0101
TpduTSAP=000A
SourceTSAP=0009
实现了7.5SP1与西门子smart200 ST60及ST30的以太网通讯






组态王6.60 SP1 https://pan.baidu.com/s/1nvgHcoD?errno=0&errmsg=Auth%20Login%20Sucess&&bduss=&ssnerror=0&qq-pf-to=pcqq.c2c

组态王7.5 SP1  https://pan.baidu.com/s/1nvR0Vvr
[ 此帖被renzhe在2017-10-19 21:09重新编辑 ]
附件: 组态王6.60SP1与S7-200smart以太网通讯测试教程.zip (2367 K) 下载次数:1126
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: 6.60SP1测试OK程序.zip (21 K) 下载次数:678
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(anke5410) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(lin10663) 热心助人!
  • 下载积分:+5(xuanzyao) 好贴好贴!
  • 下载积分:+2(li051005) 感谢分享!
  • 深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756