xiaobing66
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 267 个
工控威望: 369 点
下载积分: 1430 分
在线时间: 334(小时)
注册时间: 2014-08-20
最后登录: 2024-12-23
查看xiaobing66的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-05 16:59
家园的朋友好,今天接修一台数控机床,用户反应机床上电就跳闸,并且他们工厂电工说有跟线漏电,到现场发现是通隔离变压器的那一路有故障,此路的保护开关断开机床就能启动系统了,但是因为隔离变压器给伺服驱动器供电机床不能使用,判断故障在保护开关之后和隔离变压器输入或者输出部分,把隔离变压器的所有输出都断开(输入没断开)包括地线都断开,还是跳闸,把从保护开关出来的线从隔离变压器的输入端子上卸下,不跳闸了,此时测量隔离变压器输入端子与地的电阻200k左右,不过不知道是表笔接触不良还是怎么回事,有时测量阻值为1.3兆欧姆,个人寻思所有输入输出都断开了,电阻最低200k,此阻值测量时绝对没碰到手,给工厂下的判断为隔离变压器对地有故障需要更换,但是刚刚工厂来电话了,此故障工厂电工不知道换了那根线机床好了,现在迷茫中,求家园的朋友帮忙分析一下,我有可能错在哪里,谢谢!

再说说过程吧,到厂后,发现配电柜中的一个和正泰DZ108-20那种一个红按键一个绿按键还带调整电流的那种保护开关跳闸了(也可能工厂电工拉的,此闸合上机床就跳工厂的总闸)经查线号和测量知道它出来的线直接接到三相隔离变压器的输入端,此变压器次级电压有三组,一组220,一组200,一组110伏的,开始不确定到底是变压器有毛病,还是从保护开关的线或次级负载有故障,故而一段段的实验,先把保护开关的出来的线与隔离变压器的输入端的那三个端子上面卸下来,机床上电无问题。然后把这三根线再链接好,把所有次级的输出端都断开,机床上电跳闸。这时怀疑是不是初级线圈和地线击穿短路,万用表测试他们的电阻没问题,(这一步测试时把变压器地线端子的通向接地排的线已经解开)怕万用表测的不行,索性把地线从变压器上卸开,(此变压器一组线圈出来一根地线,三根连到一起后用个冷压鼻和通向变压器接地端子的线压在一起,然后用螺丝固定在变压器铁心上)也就是说现在只有三根输入电源线和变压器有连接,另外就是变压器的铁心跟机床有链接,此时机床上电还是跳闸。这时把输入端的三根线也卸下来,测量输入端与接地排的电阻在200k左右,有次测量又会到1.3m欧姆,这里不明白为什么不一样,测了好几次,200k左右的时候多,怕是接线排底部有铁沫看了看外观没问题,测量初级线圈接线端子和次级线圈接线端子电阻无限大,这时如果把地线连上(次级200伏中的一根线和110伏中的一根线连接在一起然后再接到机床的接地排上,这里说的地线是这跟线),初级和次级就有阻值了,所以我的判断就是初级线圈和变压器铁心有故障,要求厂方换,当时没想到把变压器底下垫块木板试试怎么样,光想着换了,此是错误的一步,刚才看到一位朋友的回复,才想到的,毕竟我也知道变压器是大件,能不换就不换。谢谢家园热心的朋友们!
[ 此帖被xiaobing66在2017-08-07 10:15重新编辑 ]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-07 09:41
引用
引用第21楼xiaobing66于2017-08-07 09:09发表的  :

是工厂的总闸。机床配电柜里的和向机床通电的漏电保护器都不动作,整个车间的总闸跳。

总闸是带漏电保护的吗?如果是,则有可能总闸漏电保护灵敏度大于底下的漏电保护器。
如果总闸是不带漏电保护的,说的总闸是否带欠压保护的那种。

最好能详细描述具体的现场情况。有助于全面分析。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。