cxz494745236
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 114 点
下载积分: 707 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2017-02-10
最后登录: 2022-01-15
查看cxz494745236的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-05 16:28
伺服电机上电后,能够按照我给的脉冲和速度转动,但是转动完成后不停,一直很慢很慢的转动,我再给信号它还是会根据我的脉冲和速度转动,完成后又不停,一直慢慢转,请问怎么回事?我使用位置控制的
cxz494745236
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 114 点
下载积分: 707 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2017-02-10
最后登录: 2022-01-15
查看cxz494745236的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-17 14:26
最后解决了,利用脉冲完成标志,还有可靠接地!
cxz494745236
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 114 点
下载积分: 707 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2017-02-10
最后登录: 2022-01-15
查看cxz494745236的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-08 21:03
引用
引用第4楼bruce2020于2018-03-17 17:43发表的  :
是不是原来程序没有理由到M8029?

是啊