查了cclink手册,fx3u走cclink通讯需要写专门的通讯程序。简单的来讲就是:读远程输入点用FROM指令,写远程输出点用TO指令。现在遇到的问题是读输入点没什么问题,都能一一对应,但是写输出点就不行,信号给不过去,也不知道哪里出了问题。附上通讯程序,求高手指点
附件:
FX3U CCLINK 通讯.rar
(151 K) 下载次数:353
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
秋悲客
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
165 点
下载积分:
640 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2011-12-28
最后登录:
2024-10-31
查看秋悲客的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-08-04 16:13
全看
|
小
中
大
已经解决,输出的地址与输入重复了