有谁公司里大量使用电子变压器给伺服供电的没,维修率高吗?我们公司以前用过电子变压器给伺服驱动器供电,结果一塌糊涂,几十个几乎全军覆没
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-05 11:21
我不太接受这个东西。并且以两三年的使用时间来评价可靠性,要求太低了,虽然设备质保期已过。
哪个大侠拆开一个电子变压器看看内部结构和做工,就大概知道效果了。但从主流工控大公司看,都没有提供这样的产品,伺服器使用说明中也没有接驳电子变压器的方案建议说明,所以我感觉不靠谱。
另外一方面,现在做方案设计中都尽量避免使用零线,而电子伺服反而要使用零线。本身就在追求设备的可靠性,选用高品质伺服驱动器,完全没有必要为了一点空间和成本来搞一个短板。