有谁公司里大量使用电子变压器给伺服供电的没,维修率高吗?我们公司以前用过电子变压器给伺服驱动器供电,结果一塌糊涂,几十个几乎全军覆没
zzyog
光洋PLC技术服务及密码破解
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 503 个
工控威望: 690 点
下载积分: 840 分
在线时间: 555(小时)
注册时间: 2007-01-02
最后登录: 2024-12-14
查看zzyog的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-05 08:00
引用
引用第13楼xingzb2于2017-08-04 12:23发表的  :
电子变压器,应该没有楼主说的那么糟糕吧。
个人觉得损坏的原因,可能是以下方面
  1  电子变压器容量选择小了。
  2  设备电源质量问题,        
      比如:1电压不在正常范围内, 2电压波动剧烈   3电源侧谐波严重。
.......


电子变压器其实就是一个调整触发角的可控硅调压器  类似以前台灯的结果。有的也很耐用 我见过最大10KW左右伺服用这个,还见过加工中心因这个无法正常工作

还是变压器  自耦变压器也可以