PLC烧毁I/O点,在不改变程序的情况下,如何处理?
leechonghua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 763 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1061(小时)
注册时间: 2011-06-01
最后登录: 2024-11-21
查看leechonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-03 13:39
一般情况输出点不需改程序,只要加个并联输出点即可。关键是输入,如果通讯的话改动较大!!!