厦门鹭客
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 348 点
下载积分: 811 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2014-02-17
最后登录: 2022-05-03
查看厦门鹭客的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-03 10:24
PLC烧毁I/O点,在不改变程序的情况下,如何处理?
leechonghua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 763 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1060(小时)
注册时间: 2011-06-01
最后登录: 2024-10-24
查看leechonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-03 13:39
一般情况输出点不需改程序,只要加个并联输出点即可。关键是输入,如果通讯的话改动较大!!!