小弟最近在调试一台伺服压机,结构比较简单,就是伺服电机带动丝杠,丝杠连着压头上下移动。
PLC用的是三菱FX3U的,伺服电机用的1.5KW台达的,驱动器是常用B2型的,用的位置模式,PLC发脉冲来控制丝杠走的距离的。
调试过程中有一问题没解决,当压机压头压到底时,PLC得到驱动器零速度信号时就会断开定位指令,
停止发脉冲。这个时候没有其他动作,过个5秒作用驱动器会报警,报警代码是AL006(过负荷),正常流程
是,驱动器不报警的话工人就会按回程按钮,压头回移,所以我就请问这个问题怎么解决,是不是驱动器哪里
参数设置不对。我感觉程序没什么问题。
[ 此帖被15961240230在2017-08-01 22:42重新编辑 ]
分享
jr11
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
236 个
工控威望:
414 点
下载积分:
728 分
在线时间: 608(小时)
注册时间:
2007-06-19
最后登录:
2024-12-16
查看jr11的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-08-02 17:08
全看
|
小
中
大
可以用modbus通讯做,位置模式到达工件后转化成扭矩模式,压倒位置后转到位置模式返回