tw1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1194 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2017-07-05
最后登录: 2018-04-25
查看tw1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-01 10:02
三菱伺服QD75MH   我学习别人的程序,为什么有的参数写值得时候是G开头的有的又是K开头,不知道有什么区别,才接触三菱伺服请高手指点一下。
tw1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1194 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2017-07-05
最后登录: 2018-04-25
查看tw1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-01 13:47
TO H0 K1514 D11 K3;速度写入   有这样的指令:把D11 的数据写到K1514 里面,所以没搞明白
tw1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1194 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2017-07-05
最后登录: 2018-04-25
查看tw1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-02 08:09
这是别人的老程序,有的地方是需要同时连续写几个字的数据,所以就都用的这个指令了。  看其他地方K代表十进制常数,  不知道为什么到这里放到伺服参数的开头,和G不知道有什么区别,刚开始以为是读和写的区别,好像也不是。
[ 此帖被tw1234在2017-08-02 08:35重新编辑 ]