用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱Q03UDV CC-LINK通讯电缆
上一主题
下一主题
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
717 个
工控威望:
910 点
下载积分:
43033 分
在线时间: 547(小时)
注册时间:
2014-04-04
最后登录:
2024-11-05
查看wenliang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-07-31 20:58
全看
|
小
中
大
各位师傅 你们好! 请问一下三菱Q03UDV 和FX3UCC-LINK通讯,一定要用专用的电缆吗?因为我们有现成的米思米移动屏蔽电缆,不知道能不能用?因为现在一直还没有通讯上,所以还是一定要用这种的通讯电缆才能通讯吗?
??
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9657 个
工控威望:
8542 点
下载积分:
16690 分
在线时间: 5319(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-05
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-31 21:25
全看
|
小
中
大
楼主怎么一个贴子发了三次呢:
解答:
一般不是线的问题:
1-3米短距离的情况下,用普通电线都行。
20米左右用普通屏蔽线都行。
你检查几个要点:
1、FX3U-64CCL 这个东西是“智能设备站”,你站信息那错了
2、从站必须要拨码设置站号
3、连接终端电阻。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱Q03UDV CC-LINK通讯电缆
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问