关于气缸电磁阀的控制,
单向电磁阀,工作状态输出信号一直常ON的,,电磁阀灯一直是亮的,这是可行 的;
但双工位的电磁阀,某机械设计讲,气缸动作到位后信号要变为OFF,原因是一直上电中,时间久了发热温度会变高,怕烧掉。
不知道这种说法有无依据。。。。
电磁阀是24V的,控制通过中继切换的
[ 此帖被张兆楠在2017-08-01 10:40重新编辑 ]
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-31 18:34
在设计时尽量不要让电磁阀线圈长期通电!哪怕用双头的!频繁动作的场合,能用直流的就尽量不要用交流的,感觉温度低一些!