这是我们厂线体上的程序,不懂W6D2是什么意思,D2我知道是一个16位的继电器,前面的W6呢?和K3D2有区别吗?求解。
程序:(mov w6d2 d900)大括号打不出来。
分享
playboyss
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
108 点
下载积分:
460 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2016-07-26
最后登录:
2019-01-23
查看playboyss的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-31 09:05
全看
|
小
中
大
W是16位寄存器,而6D2是16进制的6D2,6D2是个常数。有K3D2?我读书少别骗我。。。。。。。。。