楼主  发表于: 2017-07-30 09:03
三菱FX3U-485-BD用变频器专用指令最多可以通讯几台  官方客服说最多8台  我已经通讯上9台 31台不知道有没压力
[ 此帖被yetilong在2017-08-07 22:08重新编辑 ]
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 2856 点
下载积分: 27132 分
在线时间: 751(小时)
注册时间: 2007-10-13
最后登录: 2024-12-16
查看wushuxin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-02 22:24
用三菱FX-485-BD模块(手册上面写的8台)。我测试过最多可以控制31台(站号1—31)。站号0为广播号,即是PLC控制站号为0的变频器时,连接在总线上的31台变频器都同时动作。