matlac
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 972 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2021-12-31
查看matlac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-29 17:44
如题,接手一个项目,CPU是1212,变频器是三菱FR-D740,,给电机一个启动信号,电机开始运转,运转一定的圈数以后精准定位停止。如何实现?
1. 当初设计时没考虑使用伺服,所以有了现在的麻烦。
2. 机械当时说位置不需要精准,以1转360度来说,差15度以内可以接受。 比如给指令转  4圈半,转4圈半多个15度是没问题的,但太多太少肯定不可以。
硬件系统已经定型,求弥补方案。
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 567(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-30 09:48
编码肯定是要的,可以在要停止之前做几个多段速减速。