Y0脉冲没发完就急停了,之后走不动!
上一主题
下一主题
春秋战国
小白一枚!努力学习!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
128 个
工控威望:
357 点
下载积分:
21795 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2012-12-13
最后登录:
2024-02-20
查看春秋战国的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-07-29 17:36
全看
|
小
中
大
自动跑三菱MR-JE的伺服!
置位自动动作:
1、回原点(DZRN)
2、前进1米(DDRVA K100000)
3、后退到原点位置(DDRVA K0)
4、继续第2步,并循环。
在第3步后退时,按了急停,“自动”复位了,再恢复急停。
之后伺服就走不动了,手动也(DDRVI K-999999)走不了!
是不是急停前Y0脉冲还没有发完,之后手动就动不了呢?
我是菜鸟。
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-31 07:36
全看
|
小
中
大
那就是程序问题了。监控下你的方向输出点是不是异常,估计是程序前后两次脉冲动作没有间隔一个扫描周期以上造成的。