楼主  发表于: 2017-07-28 15:14
现在用了一个fx3u-4ad的模块,接的是4-20ma的压力传感器,传感器的量程是-0.1-1MPa,可以用PLC正确读出压力值吗?有人说必须用-20-20ma的输入值才可以读负值 的量程,这个说法对吗?
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3804 个
工控威望: 4258 点
下载积分: 137984 分
在线时间: 6487(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-17
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-28 17:22
讀初不會負值
是你運算配合他才變負值
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3804 个
工控威望: 4258 点
下载积分: 137984 分
在线时间: 6487(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-17
查看lin10663的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-29 12:48
要相對真實的才會有負數
努力~學習