yu1025
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 673 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2017-07-28
最后登录: 2017-07-28
查看yu1025的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-28 15:14
现在用了一个fx3u-4ad的模块,接的是4-20ma的压力传感器,传感器的量程是-0.1-1MPa,可以用PLC正确读出压力值吗?有人说必须用-20-20ma的输入值才可以读负值 的量程,这个说法对吗?
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1272 个
工控威望: 1448 点
下载积分: 5482 分
在线时间: 883(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-09-28
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-29 10:53
引用
引用第6楼wu32u2于2017-07-29 07:46发表的  :

就是这样。加个初始值偏移调零就完美了。

好像还要调一下中间值 不然 斜率就变了
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1272 个
工控威望: 1448 点
下载积分: 5482 分
在线时间: 883(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-09-28
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-29 10:54
负值就 负值处理啊只要对应关系能对就可以了  我上次也遇到这种情况 最近直接就用负值处理了 好像是感应器的输出信号反了