现在用了一个fx3u-4ad的模块,接的是4-20ma的压力传感器,传感器的量程是-0.1-1MPa,可以用PLC正确读出压力值吗?有人说必须用-20-20ma的输入值才可以读负值 的量程,这个说法对吗?
分享
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1273 个
工控威望:
1449 点
下载积分:
5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2024-11-16
查看wangnaizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-29 10:53
全看
|
小
中
大
引用
引用第6楼wu32u2于2017-07-29 07:46发表的 :
就是这样。加个初始值偏移调零就完美了。
好像还要调一下中间值 不然 斜率就变了
分享
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1273 个
工控威望:
1449 点
下载积分:
5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2024-11-16
查看wangnaizhi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-07-29 10:54
全看
|
小
中
大
负值就 负值处理啊只要对应关系能对就可以了 我上次也遇到这种情况 最近直接就用负值处理了 好像是感应器的输出信号反了