楼主  发表于: 2017-07-28 15:14
现在用了一个fx3u-4ad的模块,接的是4-20ma的压力传感器,传感器的量程是-0.1-1MPa,可以用PLC正确读出压力值吗?有人说必须用-20-20ma的输入值才可以读负值 的量程,这个说法对吗?
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52048 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-28 16:55
引用
引用第2楼yu1025于2017-07-28 16:03发表的  :
传感器输出的是4-20ma电流。


4-20ma =- 0.1-1MPa =0~4000