现在用了一个fx3u-4ad的模块,接的是4-20ma的压力传感器,传感器的量程是-0.1-1MPa,可以用PLC正确读出压力值吗?有人说必须用-20-20ma的输入值才可以读负值 的量程,这个说法对吗?
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-29 07:46
全看
|
小
中
大
引用
引用第5楼yu1025于2017-07-28 17:37发表的 :
公式是这样吗?Y=1.1/4000x-0.1
就是这样。加个初始值偏移调零就完美了。