一,大厂处理小事,小厂处理大事。大厂处理日常事务,维护保养等,稍有的难度的,第一时间问是那家供应商,电话多少,快打电话,快,自自己不想研发新东西,或有开发部门,出结果少,有点象挂个牌子占个位,领导说还是外面专业,当和外面大小供应商报价进,又会选择小的,因为价格实在,工期又短。
二,大厂用专才,小厂用能才。大厂面试问最擅长什么,什么专业,小厂进去了知道,这个又要会,那个又能做,你不会干,也没人了,迫着你做
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3808 个
工控威望: 4262 点
下载积分: 138356 分
在线时间: 6505(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-29
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-29 19:45
引用
引用第17楼彳丨丨于2017-07-29 15:18发表的  :
深有体会。公司小,刚毕业上班第一天,领导叫我去看一台折板机的变压器,说是下雨漏水不能工作了。刚上班的我表示一脸懵逼,唯一一位老师傅去出差了,懂点电的也就只有我这个电气专业刚毕业的了。领导放的话---修不好打电话叫人修,管他三七二十一,死马当活马医。熔断器断了换一个,送电,变压器12出线出火花,熔断器再断。厂家说只能定制一个36 24 16V变压器。开价360,网上定制了一个160。解决问题。简单粗暴。
过几天中间继电器有时能吸和,有时不能。研究好久后打电话给厂家问好几天没结果。最后过来把16V的线接到24V上面,16V的没用,也就是说市面上的36 24 12V变压器就可以用,不需要定制,心中顿时一群马在奔腾。做了那么久的产品竟然能把线接错,也过来好几次,估计设计问题,最近才发现。


交流你沒整流~~等整流加電容就有23V了~~你這樣供電