彳丨丨
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 112 点
下载积分: 933 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2017-07-20
最后登录: 2017-09-09
查看彳丨丨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-28 08:39
本人新手刚入行一个月就遇到低压柜上面的问题,程序与触摸屏检查没问题,但是自动的时候程序是正常工作,手动就不行,并且在RUN状态下监视程序,触摸屏的操作也有响应,就是I/O扩展模块无输入无输出,但在自动的时候是正常的。
后面发现扩展模块指示灯不停闪烁,经检查,程序的系统块中模块型号设置不对应。改完一切正常。
这个问题对于老手来说算是很简单的事,对于新手,比如本人,在网上查了大量资料以及询问厂家都没找到正确的解决方法,故写此一帖分享、
(本人网上第一帖---任何网站都从未发帖。有不当之处,请各位海涵。)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(星星点灯)
  • 下载积分:+3(咗臉ヅ微笑ぺ) 感谢分享!
  • 下载积分:+2(tanglongbing) 感谢分享!
  • 工控威望:+5(ymmfa) 感谢分享!
    yejinping123
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 410 点
    下载积分: 1165 分
    在线时间: 211(小时)
    注册时间: 2016-10-27
    最后登录: 2024-10-14
    查看yejinping123的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2017-07-30 21:47
    感谢分享