楼主  发表于: 2017-07-28 08:39
本人新手刚入行一个月就遇到低压柜上面的问题,程序与触摸屏检查没问题,但是自动的时候程序是正常工作,手动就不行,并且在RUN状态下监视程序,触摸屏的操作也有响应,就是I/O扩展模块无输入无输出,但在自动的时候是正常的。
后面发现扩展模块指示灯不停闪烁,经检查,程序的系统块中模块型号设置不对应。改完一切正常。
这个问题对于老手来说算是很简单的事,对于新手,比如本人,在网上查了大量资料以及询问厂家都没找到正确的解决方法,故写此一帖分享、
(本人网上第一帖---任何网站都从未发帖。有不当之处,请各位海涵。)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(星星点灯)
  • 下载积分:+3(咗臉ヅ微笑ぺ) 感谢分享!
  • 下载积分:+2(tanglongbing) 感谢分享!
  • 工控威望:+5(ymmfa) 感谢分享!
    lin10663
    Ivan
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3819 个
    工控威望: 4274 点
    下载积分: 139370 分
    在线时间: 6543(小时)
    注册时间: 2016-10-23
    最后登录: 2024-12-27
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2017-07-28 21:15
    順序命令~~出問題
    你多寫則知道
    電腦看的到ON未必~~掃描時間差
    你把程序拉到最後測試則知道
    楼主留言:
    是扩展模块型号不匹配。谢谢指教。