用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
关于三菱Q系列模拟输出请教Q64DA模块
上一主题
下一主题
tw1234
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
105 点
下载积分:
1194 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2017-07-05
最后登录:
2018-04-25
查看tw1234的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-07-27 09:18
全看
|
小
中
大
图片:
之前熟悉西门子的PLC ,第一次搞三菱的。Q64DA模拟输出模块都需要这么处理一下吗?我理解的意思就是:上电后模块反馈备妥了,必须让模块运行条件设置请Y9求通,只到模块运行条件设置请求完成X9反馈,这样模块才能正常的使用。请教下是不是这样?不胜感激!!!
分享
tw1234
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
105 点
下载积分:
1194 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2017-07-05
最后登录:
2018-04-25
查看tw1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-27 09:23
全看
|
小
中
大
还补充一个问题, 第一条程序中 Y1一定要这么在程序里面导通导通一下吗?不是在参数里面已经设置好了允许还是禁止
分享
tw1234
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
105 点
下载积分:
1194 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2017-07-05
最后登录:
2018-04-25
查看tw1234的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-08-02 08:12
全看
|
小
中
大
自己顶, 希望有人帮忙解惑一下
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
关于三菱Q系列模拟输出请教Q64DA模块
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问