发表于: 2017-07-27 09:18
全看
|
小
中
大
图片:
之前熟悉西门子的PLC ,第一次搞三菱的。Q64DA模拟输出模块都需要这么处理一下吗?我理解的意思就是:上电后模块反馈备妥了,必须让模块运行条件设置请Y9求通,只到模块运行条件设置请求完成X9反馈,这样模块才能正常的使用。请教下是不是这样?不胜感激!!!
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-08-02 09:24
全看
|
小
中
大
1.不是在参数里面已经设置好了允许还是禁止---> 指的是允許轉換
2. Y1一定要这么在程序里面导通导通一下吗?---->是 ,CH1 輸出的允許。
( Y1~Y4---->CH1~CH4)
3.自動更新-->設定 CH1~CH4 的輸出值至指定PLC暫存器中-
4.其他不一定要設定。
分享