配电房温度很高想用反向温控器启动大风扇控制45度启动35度停止请问用什么型号温控器,谢谢!
賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 869(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-12-28
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-26 22:28
随便一个有温差报警的温控表都可以,把风扇的电源用温控表的报警输出点来控制