配电房温度很高想用反向温控器启动大风扇控制45度启动35度停止请问用什么型号温控器,谢谢!
分享
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
889 个
工控威望:
1040 点
下载积分:
2000 分
在线时间: 688(小时)
注册时间:
2012-05-09
最后登录:
2024-12-13
查看flyfeky的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-26 21:27
全看
|
小
中
大
专业解答: 一般温控器都有这个功能,比如宇电和欧姆龙。
继电器类型控制, E5CC-RX-800 .
再就是设置参数了。
输入类型 K型或PT100
ON/OFF控制
标准控制
正向作用(冷却)
设定值 35度
滞后值 10度
还可以设一些附加的超温报警功能。
300左右一只。