lucas
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-02-02
最后登录: 2022-05-20
查看lucas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-25 20:10
好久没做PLC编程了,最近接触三菱FX5U的PLC, 遇到一些问题,特来请教论坛各位大师,望赐教,谢谢!

1. FX5U没有内置电池,如果不用电池,那么保持型寄存器是不是只能保存10天? 电池型号是不是FX3U-32BL?

2.将以前FX3U的程序转成FX5U的程序,发现多了很多SM400,比如

以前3U的程序是这样的

转成5U后是这样的

这个SM400就相当SM8000 是吧, 那么这样转换后的程序是没有问题的吗?
小布拉
擺个ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲记忆
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 3795 点
下载积分: 21198 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2008-12-29
最后登录: 2024-06-24
查看小布拉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-07 17:04
用WORKS 3直接打开WORKS2-FX3U程序就可以了啊,直接转换,部分需要修改一下。要是涉及到定位问题需要在GX WORKS 3定位里面配置一下文件。
┕☆