用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
200SMART与欧姆龙编码器设置
上一主题
下一主题
黄毅2014
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
132 点
下载积分:
84638 分
在线时间: 351(小时)
注册时间:
2014-02-07
最后登录:
2024-08-12
查看黄毅2014的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-07-25 16:31
全看
|
小
中
大
所用PLC是 ST20 DC/DC/DC 编码器为 欧姆龙E6B2-CWZ6C 增量型编码器,现在将ABZ相分别接入PLC的I0.0、I0.1、I0.2端,请问如何读取编码器的值?
分享
永恒14
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
324 个
工控威望:
451 点
下载积分:
13981 分
在线时间: 232(小时)
注册时间:
2014-12-17
最后登录:
2023-04-09
查看永恒14的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-27 16:46
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
接线方法有2种:
1. 只接I0.0← A相(黑色线),在设置高速计数器时使用模式【0,1,3,4,6,7】
2.分别接I0.0← A相(黑色线),I0.1← B相(白色线),在设置高速计数器时使用模式【9,10】
其中,Z相,为0脉冲信号,即编码器每转1圈产生1个Z相信号
希望以上能够帮助到你
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
200SMART与欧姆龙编码器设置
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问