请教各位老师你们三菱的Plc输入端大家会过中间继器再进plc吗,输出就直接接到接触器了,大家有这样用过的吗?
[ 此帖被yejinping123在2017-07-23 21:07重新编辑 ]
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-24 11:27
我觉得输出还是有必要用中继转一下的。你永远不知道电磁阀线圈的质量会怎么样。
成功的路上需要帮助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-24 13:59
引用
引用第14楼jicjic111于2017-07-24 11:50发表的  :

,我就是按前辈这么做的,结果摔跤了,PLC是MT晶体管输出的,图纸一出来,老板直接发火了 ,为什么占电箱那么多空间,还有人工,成本,电磁阀直连就可以了,后来30个电磁阀没加中间继电器用了一年多也没出问题。到现在电磁阀我是不敢用中继的。

额,我无力反驳你的观点,总的来说你是幸运的。不过,日子久了你总能见到一些奇葩的毛病来增长你的阅历,比如见过电镀行业你才会明白交直流分开走线是多么重要,当然一个新电箱头两年是不会出现问题的,等电镀线上的酸碱慢慢侵蚀进电箱后,下雨天便是噩梦的开始。说了这么多,其实我想表达的是,如果设备的使用环境好,外围电气配件质量靠谱,可以省略,毕竟中间继电器一套也要20多,还能省一大堆的接线时间,卖给客户也能挺过一年的保修期;但若是自己公司用,或者环境恶劣,或者想在客户心里有个好口碑,还是不要省了,多一道留心就多一道防护,你说是吧。
[ 此帖被wu32u2在2017-07-24 14:23重新编辑 ]