楼主  发表于: 2017-07-23 16:21
三菱FX3U控制一台伺服电机和一台步进电机。  伺服开机需要回圆点,但买来的驱动器没有清零信号端口,请问能实现伺服马达回零点吗?如果可以如何实现?谢谢。
                                                                                  
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(libin520) 真诚感谢!
    蒲城风信子
    微信QQ1733946494
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 554 个
    工控威望: 776 点
    下载积分: 1304 分
    在线时间: 285(小时)
    注册时间: 2014-12-11
    最后登录: 2025-01-07
    查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2017-07-23 19:15
    一般的原点回归都基本满足需求。精度要求高的 才需要走清零信号。