发表于: 2017-07-22 10:24
全看
|
小
中
大
描述:程序截图
图片:
描述:机器简单示意图
图片:
如图 两种情况:
第一种是在X15上升沿期间X13为ON 置位M10
第二种是在X15上升沿期间X13为OFF M10复位
也就是说除了在X15上升沿的时候以外 M10是不动作的
对不对
如果逻辑是对的,那么PLC就肯定有问题了
[ 此帖被op07cp在2017-07-22 11:02重新编辑 ]
分享
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1234 个
工控威望:
1518 点
下载积分:
6875 分
在线时间: 610(小时)
注册时间:
2008-12-13
最后登录:
2025-01-03
查看大鹏展翅168的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-22 15:17
全看
|
小
中
大
你要的机器动作方式是什么?你可以更换一种程序写法试试。X15上升沿对你这个结构误动作很大。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于台达的小程序大问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问