op07cp
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1022 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2016-07-12
最后登录: 2022-08-22
查看op07cp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-22 10:24
描述:程序截图
图片:
描述:机器简单示意图
图片:
如图 两种情况:
第一种是在X15上升沿期间X13为ON   置位M10
第二种是在X15上升沿期间X13为OFF  M10复位

也就是说除了在X15上升沿的时候以外  M10是不动作的
对不对
                            
如果逻辑是对的,那么PLC就肯定有问题了
[ 此帖被op07cp在2017-07-22 11:02重新编辑 ]
zzgzlp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1709 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2012-12-10
最后登录: 2024-11-17
查看zzgzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-23 12:07
兄弟,你的程序没有错。台达PLC要尽量不用上沿。因为台达许多功能都是作后台运算的,占用时间比较长,反而不稳定。因此,你观察一下三菱的,MOV ,台达就有一个MOVP,原因就是避免上升沿串作条件,这是几个资深设计人号反馈的,供你参考。按你那意思,去掉上升沿即实现了,如果X15不行,你就REFF指令,缩短其反应时间好了