就是富士TS1070触摸屏的COM1口连接FX1S PLC的RS422编程口的通讯线。

这条线有现成的卖,找了一个下午也没找到接线方式,想自己做一条。有用过的兄弟说一下,非常感谢。
[ 此帖被jeffwang2011在2017-07-21 17:11重新编辑 ]
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-24 12:22
居然没人知道。。。
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-25 14:32
用楼上的图或者下面这个图都可以制作连接线。




参考TS1070的com1引脚定义。




连接如下:
MD8M(MALE)             Dsub9(MALE)
7--------------------------------1
4--------------------------------2
1--------------------------------3
3--------------------------------5
2--------------------------------4