最近测试fx3u 485adp-mb 与 台达dte10t 通讯 但d8422 都会出现错误代码204
试过很多办法都没有 目前想到温控器跟PC连线设定好 在与PLC做通讯 不知还有什么办法
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-18 12:24
MODBUS通信,要求是传送8位二进制数,是否用了指令[set m8161]?
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-18 12:37
更正一下,D8422的错误代码204,表示D8420设置不对,D8420的数据H1086可能不对,应设为H1087。FX3U的MODBUS通信手册上说明RTU模式下,数据长度设为为7位,可能会在破坏通信数据。