2310036294
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 426 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2015-02-10
最后登录: 2024-11-12
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-20 21:34
图片:
图片:
手册上说负逻辑试用上述所有端子,为什么都选负逻辑,有的端子可以接常开,有的接常闭啊
到底怎么回事啊,谢高人指点!

我们工程师,原点和极限都用常闭接法,但极限选择负逻辑,
原点选择正逻辑,原点选正逻辑,不是应该是常闭接法吗,但他却正常运行了,到底怎么回事
[ 此帖被2310036294在2017-07-21 22:18重新编辑 ]
雨山西行
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 594 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2015-05-06
最后登录: 2023-03-02
查看雨山西行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-21 08:27
正逻辑:用高电平表示逻辑1,用低电平表示逻辑0 负逻辑:用低电平表示逻辑1,用高电平表示逻辑0 ;三菱的PLC用的是负逻辑,西门子正逻辑,原点极限的传感器要选择低电平有效的传感器,有常开也有常闭。