手册上说负逻辑试用上述所有端子,为什么都选负逻辑,有的端子可以接常开,有的接常闭啊
到底怎么回事啊,谢高人指点!
我们工程师,原点和极限都用常闭接法,但极限选择负逻辑,
原点选择正逻辑,原点选正逻辑,不是应该是常闭接法吗,但他却正常运行了,到底怎么回事
[ 此帖被2310036294在2017-07-21 22:18重新编辑 ]
分享
雨山西行
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
97 点
下载积分:
594 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2015-05-06
最后登录:
2023-03-02
查看雨山西行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-21 08:27
全看
|
小
中
大
正逻辑:用高电平表示逻辑1,用低电平表示逻辑0 负逻辑:用低电平表示逻辑1,用高电平表示逻辑0 ;三菱的PLC用的是负逻辑,西门子正逻辑,原点极限的传感器要选择低电平有效的传感器,有常开也有常闭。