用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱QD75极限和原点正负逻辑怎么选,
上一主题
下一主题
2310036294
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
187 个
工控威望:
426 点
下载积分:
1461 分
在线时间: 98(小时)
注册时间:
2015-02-10
最后登录:
2024-10-27
查看2310036294的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-07-20 21:34
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
手册上说负逻辑试用上述所有端子,为什么都选负逻辑,有的端子可以接常开,有的接常闭啊
到底怎么回事啊,谢高人指点!
我们工程师,原点和极限都用常闭接法,但极限选择负逻辑,
原点选择正逻辑,原点选正逻辑,不是应该是常闭接法吗,但他却正常运行了,到底怎么回事
[ 此帖被2310036294在2017-07-21 22:18重新编辑 ]
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-21 08:32
全看
|
小
中
大
1.有的端子可以接常开,有的接常闭?
工控中,在極限開關(警急停止.......)上的選擇,會挑常閉。
如果選擇常開,當線路斷掉,訊號無法傳遞,會造成工安意外。
如果選擇常閉,當線路斷掉,訊號中斷,會發出警報。
2.负逻辑"试"用上述所有端子
(负逻辑用"于"上述所有端子)。 以负逻辑舉例。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱QD75极限和原点正负逻辑怎么选,
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问