liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 505 点
下载积分: 967 分
在线时间: 550(小时)
注册时间: 2012-06-08
最后登录: 2024-11-18
查看liuqiang2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-18 17:29
请教各位同行,有知道松下GT01屏与OMRON CP1E-N20通信线怎么接的吗?我现在的接法是2-SD 3-RD  5-SG   与2-RD   3-SD  5-SG都试过了,通信不上,同时通讯参数设置也是一致的.
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-21 08:37
没用过松下的屏,没有手册可以查么?那问供应商吧,或者直接买通信线
楼主留言:
手册上没有与其它PLC的通信规约介绍,问了omron的售后,一般都说是走HOSTLINK协议,但是屏上面显示屏幕号错误,我也有点费解
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ