楼主  发表于: 2017-07-18 17:29
请教各位同行,有知道松下GT01屏与OMRON CP1E-N20通信线怎么接的吗?我现在的接法是2-SD 3-RD  5-SG   与2-RD   3-SD  5-SG都试过了,通信不上,同时通讯参数设置也是一致的.
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 505 点
下载积分: 967 分
在线时间: 550(小时)
注册时间: 2012-06-08
最后登录: 2024-11-18
查看liuqiang2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-20 16:46
自己顶一顶,现在是通信灯有闪烁,全是屏上出现屏幕号错误的提示,程序确认了没有错,不知道有没有知道的同志可以帮一下,非常感谢
2楼  发表于: 2017-07-22 16:50
问题解决了,是松下屏的通信区域设置有部里,不能用D区只能用W区