yoyo2001426
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 467 点
下载积分: 3518 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2017-04-23
最后登录: 2025-02-06
查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-17 22:38
想请问各位前辈,最近选用PLC 遇到规格上的问题

如果公司往例机子都是 S/S 接上P24,输出Y 的com点 接0V

这该是称之为 源式? 还是 漏式?

那输出方式 继电器 跟 晶体管 差别是….

晶体管输出又分为 PNP NPN 这又有甚么不同呢?
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3831 个
工控威望: 4286 点
下载积分: 140552 分
在线时间: 6582(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2025-02-07
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-18 07:47
S/S接P24~~為NPN
S/S接N24~~為PNP
其實內部為光耦合改變極性觸發而已
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663