用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱伺服驱动器CN1怎么接位置控制
上一主题
下一主题
sunxinbei
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
170 个
工控威望:
328 点
下载积分:
833 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2016-04-08
最后登录:
2024-10-26
查看sunxinbei的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-07-17 19:11
全看
|
小
中
大
现在有三菱FX3U-16MT 和三菱伺服驱动器MR-J3-10A 那么位置控制怎么接CN1?需要接几根线子?接在PLC上的线子不用接COM端吗?还是就一根线子接在脉冲口Y0上呢?请大神教教我,小弟新学 非常感谢大神!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱伺服驱动器CN1怎么接位置控制
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问