三菱工控论坛
三菱伺服驱动器CN1怎么接位置控制
上一主题
下一主题
sunxinbei
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
170 个
工控威望:
328 点
下载积分:
833 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2016-04-08
最后登录:
2024-10-26
查看sunxinbei的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-07-17 19:11
全看
|
小
中
大
现在有三菱FX3U-16MT 和三菱伺服驱动器MR-J3-10A 那么位置控制怎么接CN1?需要接几根线子?接在PLC上的线子不用接COM端吗?还是就一根线子接在脉冲口Y0上呢?请大神教教我,小弟新学 非常感谢大神!
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-18 08:02
全看
|
小
中
大
DICOM 20、OPC 12接PLC的24V,DOCOM 46、DOCOM 47、EM2 42接PLC0V,PP 10 接Y0(脉冲),NP 35接Y4 (方向)ALM 48接PLC输入点(任选)参数方面:PD01设0C04,