HI,各位朋友
   我刚刚才学用的是欧姆龙 CPM1A PLC,用步进指令SNXT ,STEP 那个方法编程,如附件程序 ,结果强制复位不了!求解
    
附件: cpm1A.rar (2 K) 下载次数:195
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 413 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 3489 分
在线时间: 1210(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-11-27
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-17 19:00
為什要用HR不用CIO還有最後少了STEP
[ 此帖被xiao_ming在2017-07-17 19:11重新编辑 ]
附件: cpm1A.zip (2 K) 下载次数:148
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 413 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 3489 分
在线时间: 1210(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-11-27
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-18 16:49
第一個問題怎麼運行中停止有兩種第一是暫停這個功能你需用程式去卡流程比如寫一接點讓程式無法往下執行
另一功能是全部清除為BEST  #0  200 210       200-210 為你程式執行指定SNXT 區域這部分只要是在PLC規範內
都可隨意使用
第二點為什麼會0.00那是你軟體不熟悉軟體有功能鍵請選擇CI按鍵
第三點請你找一下手冊你究會知道什麼原因了
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 413 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 3489 分
在线时间: 1210(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-11-27
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-07-20 09:30
人家TIM指令旁寫的很清楚使用BCD時間
你給他65535他當然看不懂
[ 此帖被xiao_ming在2017-07-20 09:47重新编辑 ]