有一台机器,用到6台伺服。其中2台用速度模式,一直转动,速度可调。还有4台走位置,打算用发脉冲的方式,走绝对位置。

6台都是三菱JE的低端伺服。

请问一下,三菱Fx3u的PLC,y0,y1,y2可不可以同时发脉冲?还有,有什么办法把y3也做成发脉冲?
我是菜鸟。
secgo
玩多了就更不会玩了~
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67986 分
在线时间: 219(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-11-13
查看secgo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-17 19:20
可以同时发脉冲
没办法把Y3做成发脉冲